上海大載機電有限公司2025-06-14
當電纜>500米時:①改用1.0mm2截面積導線(線路電阻<50Ω);②提高供電電壓至30VDC;③在接收端加裝250Ω精密電阻。電壓降>2V會導致滿量程誤差>1%,需定期做遠端校準。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
EVR電磁閥在防爆領域有什么特殊認證優勢?
已有 1 條回答AKS壓力傳感器在BMS集成方面有什么通信優勢?
已有 1 條回答壓力開關在船舶應用中有什么環境適應性優勢?
已有 1 條回答CCV單向閥在CO2系統中有什么材料優勢?
已有 1 條回答ETS蜂鳥閥在模塊化機組中有哪些安裝優勢?
已有 1 條回答干燥過濾器在R32系統中有什么特殊技術優勢?
已有 1 條回答上海大載機電有限公司